发新话题
打印

ARMSYS2440开发板使用FAQ!遇到问题的用户请先看这里。(10-04-14)

ARMSYS2440开发板使用FAQ!遇到问题的用户请先看这里。(10-04-14)

最新问题解答:


 


问:2440开发板休眠后不能唤醒问题如何解决?


答:请查看这个帖子上的解决方法:


http://www.hzlitai.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=11931&highlight=%BB%BD%D0%D1


 


问:需要WINCE5.0下GPIO的驱动程序,和应用程序实例。
:GPIO测试例子,包括驱动程序和应用程序,应用程序采用EVC编写。
http://www.hzlitai.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=9815&highlight=IO%BF%DA



 


 问:IIS录音时是否支持8K、16bit、单声道录音?


答:完全支持。2440能够支持的频率如下图所示:

P> 


而S3C2440A和UDA1341都能够支持16bit串行数据位数;我们在电路上,也已经将ADC的输入,接成了单通道模式了。程序参考实例:



  • ADS实例程序,包含在“硬件测试程序”中;
  •  WINCE应用程序测试实例:
  •  linux2.4下配合QT也可以进行录音测试。

(09-2-5)


 


 问:OV9650和OV9653有什么区别?


 答:这两个芯片基本结构近视,电气性能相同,区别在于两者的光学性能不同。


 OV9650为CSP制程,OV9653为CSPII制程,增加光透性。因此,它们是可以用同样的程序驱动的。


(08-11-27)


 


 问:2440可以修改为128M SDRAM和1GB的Nandflash吗?


答:完全可以,立宇泰提供这种方式的配置。请联系我们。


 


问:hwclock命令输入后出现RTC: No such file or directory错误信息,如何解决?


答:出现这个错误的原因是RTC未编译到内核中。进入内核的make menuconfig, 选中<*>Character devices-->S3C2440 Real Time Clock,然后重新编译内核,就会找到RTC设备了。


(2008-07-29)


 


 问:需要route,netstat,ifconfig网络工具标准命令支持(非busybox精简命令)。


答:请联系技术支持索取。(2008-07-14)


 


 问:WINCE5.0中IIC驱动读取数据时会超时,如何解决?


答:请联系技术支持索要更新的IIC驱动代码。


(2008-07-07)


 


问:应该如何编写WINCE5.0下摄像头应用程序?有参考的例程吗?


 答:ARMSYS2440随盘提供的“WINCE应用程序实例”加入了摄像头应用程序,cameratestV1.2。具备了预览显示和图像抓取(保存为BMP)两项功能。老用户请来信索取。用cameratest程序抓拍的图片(640x480):


 


问:要支持三串口,如何修改ARMSYS2440的WINCE5.0的BSP包?


答:请查看此贴来修改UART1(原来做调试口):


http://www.hzlitai.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=11487&page=1&extra=


还有下面这个问题的解答,来修改UART2(原来做红外口):


 


问:如何修改使UART2在WINCE5.0下可用?


答:修改两处:


 1)HKEY_LOCAL_MACHINE\Comm\Irsir1\Parms]


"Port"=dword:4 ;设备编号


; 0 = Use external dongle, 1 = Use internal IR


"IntIR"=dword:0 ;原为1,修改为0


2)去掉SYSGEN_IRDA组件。


位于Communication Services and Networking->Networking-Personal Area Network->IrDA。


3)重新Sysgen工程。


注意:UART2的设备名为COM4。


 


问:CPLD对CS8900实现了怎样的逻辑?


答:


 


 问:如何使DEBUGMSG函数输出打印信息?


 答: WINCE的驱动开发中,我们一般将工程编译为release模式。如果编译为debug模式,编译结果(NK)将会非常大,超过代码中对NK的限制范围。而且有的时候我们只需要了解个别设备驱动的调试信息,并不需要将整个工程编译为debug模式。在这种情况下可以用这样的方法,在驱动文件的头部加上:


 #undef DEBUGMSG


#define DEBUGMSG(x,s) NKDbgPrintfW s


 这样这个驱动文件里的所有调试信息都会打印出来,并且不理会DebugZone的设置。


 


 问:有没有基于ARMSYS2440应用GPIO的应用实例?


答:这里有WINCE5.0下的实例,包括驱动程序和应用程序实例,


请到这里下载:http://www.hzlitai.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=9815&highlight=IO%BF%DA


 


问:使用linux2.6,在做模块装载(insmod)的时候总失败,如下示出错信息:


 ==============================================


[@lyt /mnt]# insmod hello.ko


Using hello.ko insmod:


Not configured to support old kernels


 ==============================================


其中hello.ko是在随开发板提供的2.6.15源码内核树下编译所得。


 


答:出现这个问题是由于目前采用的根文件系统,其中insmod(busybox)及其运行共享库仍旧是采用cross-2.95.3编译产生的;


而hello.ko模块是采用更新的3.4.3版本的编译器编译。


解决的方法是,用户请尽量继续用cross-2.95.3编译来编译自己的模块,或者自行用高版本编译器制作自己的根文件系统。


我们已推出一个试用版本的cross-3.4编译的根文件系统,客户需要通过技术支持索取。


 


问:YAFFS文件系统不能启动?Writerootfs擦除阶段出现很多坏页信息?请使用下列方法检查你的Nandflash的坏块情况:


 答:用u-boot下擦除工具:


nandE 80 0x3E00000 这样就把80块以后的空间全部擦除了,nandE命令不检测坏块,直接通过擦除是否成功来判断是否有坏块,并报告块号。


SMDK2440 # nandE 80 0x3EC0000


StartBlock 128 (0x80) : Size 65798144 (0x3ec0000)


Total Erase Blocks 4016 (0xfb0)


[ERASE_ERROR:block#=159]


[Program error is occurred but ignored]


[block #159 is marked as a bad block]


之后再进行Writerootfs就能够成功更新YAFFS文件系统了,并且有坏块也不会有问题(无论U0B还是U0C的芯片)。


以上内容在2008-04-23的uboot和zImage下测试成功。


 


 问:Linux下如何保存设置的系统时间?


答:分以下步骤进行:


(1)通过开发板控制台设置开发板的当前系统时间:


 date [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]


 例如:


date 010410462008


(2)将系统时间写入RTC:


 hwclock -w 读出检验一下,写入是否正确:


 hwclock -r


(3)修改开发板根文件系统中的/etc/init.d/rcS文件,


添加一行:


hwclock -s 用于在系统启动时从RTC读出日期时间并设置到系统时间。


(4)重新启动开发板,验证系统时间是否争取。


 


问:ARMSYS2440的WINCE是否支持USB下载?


 答:完全可以支持。前提是必须使用DNW v0.50L版本配合!


使用它的[USB Port]->[UBOOT]选项,然后选中你要下载的nk.bin即可,速度非常快。


相关连接: http://www.hzlitai.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=6338&highlight=ARMSYS2440%B4%F8%D3%D0%B5%C4WINCE4.2%2FWINCE5.0%B5%C4eboot%BE%F9%D6%A7%B3%D6U


 


问:ARMSYS2440下运行WINCE5.0,如何旋转屏幕?


 答:只要修改注册表项:


 ; Settings to rotate the screen by 0 degrees clockwise upon download[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\GDI\Rotation] "Angle"=dword:0 将0改为90,180,270都可以(注意注册表里要写成十六进制)。


=======================================================================


 由于2440bsp包中的串口驱动定义了硬件流控制,导致COM1的驱动只能接受不能发送的问题解决如下:


 1、打开SMDK2440\INC\S2440.h文件,找到“#define USE_AFC 1”,


把1改为0 2、重新编译生成NK.bin,烧录到板子上即可。


 (2007-07-28)


=======================================================================


 


问:ARMSYS2440开发板核心板的功耗有多大?


 答:ARMSYS2440在25℃环境温度,单板无外接设备的情况下测试的功耗如下:





















测量项目峰值电流平均电流静态电流
ARMSYS2440-CORE核心板1.3V 180mA100mA20mA
3.3V150mA50-80mA10mA

问:ARMSYS2440开发板的功耗有多大?


答:+9V/2A供电,工作状态峰值电流(平均工作电流):


                                             Linux                    WinCE


无外部设备仅连接串口 350mA(230mA) 300mA(170mA)


连接LCD/触摸屏和串口 460mA(300mA) 360mA (250mA)


 


 问:摄像头采集到播放能够达到的帧率是多少?


 答:320X240图像采样率可达到30fps; 640X480图像采样率可达到15fps。


 


 问:如何支持USB鼠标?


答:在载入缺省内核配置下,进一步选中USB Support-->HID Input Layer support项目。


 


 问:如何支持USB键盘?


 答:在载入缺省内核配置下,进一步选中USB Support-->HID Input Layer support项目;选中Console drivers-->SMDK24x0 SPI Keyboard Support项目。


 


问:uboot源码编译时出现路径错误,如何解决?


答:请这样解决, 运行: make distclean //清除所有旧的路径信息


make smdk2440_config //配置


make //编译并产生二进制文件


 


问:针对板上Lattice的cpld进行开发的工具在哪里下载?


答:Lattice公司提供了免费下载(但需要注册)的ispLEVER Starter开发软件,用户可以到这里按步骤下载:http://www.latticesemi.com/products/designsoftware/isplever/ispleverstarter.cfm<


不断添加与更新中......


 


问:Linux下如何进行摄像头测试以及相关问题?


答: 


(1)在uboot下设置启动参数(注意红色字体):


 setenv linux_arg noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttyS0 mem=49M


(2)在linux下进行预览显示测试:


 rgb_4pXX 屏的宽度 屏的高度 16 0 0 这里的xx根据你的屏分辨率的不同而不同,如果是240x320的屏(L35T23),不需要输入xx,直接用rgb_4p;


如果是320x240的屏(L35T32),采用rgb_4p32;


如果是640x480的屏(LXXT64),采用rgb_4p64;


如果是800x480的屏(L70T84),采用rgb_4p84;


(3)在linux下进行图像拍摄(示例基于cramfs文件系统,保存为jpg图片)


测试:在tmp目录下创建camera目录,


 mkdir /tmp/camera 将rgb_4p_jpg拷贝到camera目录下:


 cp /bin/rgb_4p_jpg /tmp/camera/ 然后运行:


./rgb_4p_jpg 240 320 16 2 0 运行结束后将在/tmp/camera 目录下产生连续拍摄的2幅jpg图片。


 


如果测试出现段错误,或异常,请检查:


(1)linux_arg设置里面有没有加入mem=49M


(2)有没有正确输入分辨率参数,与你的显示驱动分辨率相对应;


(3)摄像头本身有没有损坏?例如排线接反的情况会导致摄像头烧毁。


 


 问:如何使我的ARMSYS2440套餐支持WINCE下的camera测试?


 答:除套餐3之外,其它套餐请按照如下方法修改:


打开BSP包(SMDK2440A),


找到drivers下的camera目录,


修改camera.cpp文件中的Display_Cam_Image函数,


找到这一句: memcpy((void *)(IMAGE_FRAMEBUFFER_UA_BASE+ (240*pos_y + pos_x) + y*240*2),(void *)buffer_rgb,(PREVIEW_X)*2); 将其中的红字部分修改为您自己的LCD屏的水平像素值(例如320,或640...)。


重新编译产生nk.bin下载到板子上。再运行cameratest.exe,就可以看到正确的图像了。不断添加与更新中......


问:如何在WINCE5.0下修改注册表永久保存?


 请看该贴http://www.hzlitai.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=1206&highlight=%D7%A2%B2%E1%B1%ED

附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

看你的要求了,

例如要求500mA工作电流下全速工作2小时,就大致需要1300mAh容量的电池

TOP

J3是一个2脚的+5V的电源座,主要是为了方便用户扩展外部设备用。

TOP

J3是一个2脚的+5V的电源座,主要是为了方便用户扩展外部设备用。

TOP

抱歉,没有遇过这样的错误

TOP

可能是IIC两根线上没有接上拉?

TOP

这个是在连接NFS时产生的吧,


那么就检查下NFS的配置吧


[此贴子已经被作者于2008-9-12 11:18:26编辑过]

TOP

发新话题